【案例1】背景资料:某新建办公楼工程,地下2层,地上12层,建筑高度48m,钢筋混凝土框架-剪力墙工程。项目部进场后首先进行施工测量放线,主要工作内容有:施工控制网的建立、已知长度的测设、已知角度的测设等。基坑工程施工前,为防止出现坍塌等现象造成人员伤亡,施工单位委托具备相应资质的监测单位对基坑实施现场检测。施工单位编制了监测方案,经建设方认可后实施。土方开挖完成后,施工单位项目技术负责人组织监理及建设单位进行地基验槽,通过轻型动力触探,发现有局部存在软弱下卧层需要处理,经建设单位同意直接采用砂和砂石换填方式进行处理。办公楼第10层顶板底模支撑拆除前,实验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。【问题】1.现场施工测量的主要工作还有哪些?针对一般建筑工程,施工测量工作的程序包括哪些?2.指出基坑监测的不妥之处?并说明理由。确定基坑工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警的根据有哪些?3.指出验槽存在的不妥之处?说明理由。有哪些情况需要进行轻型动力触探?4.实验员的做法是否正确?说明理由,当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?
查看答案
参考答案:
1.(1)还有建筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置及倾斜线的测设。(2)通常先布设施工控制网,再以施工控制网为基础,开展建筑物轴线测量和细部放样等施工测量工作。2.(1)不妥之处一:施工单位委托具备相应资质的监测单位对基坑实施现场检测;理由:应由建设单位委托具备相应资质的第三方对基坑实施现场检测。不妥之处二:施工单位编制了监测方案;理由:监测单位应编制监测方案。不妥之处三:经建设方认可后实施;理由:经建设方、设计方等认可,必要时还应与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。(2)应根据基坑工程安全等级、周边环境条件、支护类型及施工场地等确定基坑工程监测项目、监测点布置、监测方法、监测频率和监测预警。3.(1)不妥之处一:施工单位项目技术负责人组织监理及建设单位进行地基验槽;理由:施工单位自检合格后,由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。不妥之处二:通过轻型动力触探,发现有局部存在软弱下卧层需要处理,经建设单位同意直接采用砂和砂石换填方式进行处理;理由:如有异常部位,要会同勘察、设计等有关单位进行处理。(2)需要进行轻型动力触探的情况有:①持力层明显不均匀;②局部有软弱下卧层;③有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;④勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。4.(1)不正确;理由:拆模应使用同条件养护试块的试验强度作为拆模依据,项目技术负责人批准后方可拆模。(2)设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。