【案例2】背景资料:某建筑工程地下2层,地上30层,总建筑面积10000㎡。工程进行至底板浇筑阶段,为保证好工程质量与造价,总承包单位加强了该工程阶段相关把控。经过核算,该部分大体积混凝土底板图示浇筑体积9000m³,预算单价500元/m³。损耗率控制在3%。而浇筑后,通过核对混凝土运输单工程量总量是9300m³,平均单价是515元/m³,损耗率在2%。商品混凝土目标成本与实际成本对比表经过分析,产量上的差值,主要是浇筑底板混凝土时,需要留设地下室外墙施工缝所致。而后续施工时地下室顶板留有后浇带,位置与地下室底板一致,为加快模板周转,地下室顶板后浇带侧面与底面模板与顶板一起拆除,拆模顺序在模板设计规范中无具体要求。【问题】1.该工程的拆模程序上有无错误,正确的拆模顺序还有哪些?2.列式计算计划成本与实际成本各多少元。两者差值多少元。3.请用因素分析法分析因为“量、价、率”的原因,实际成本和计划成本各差值是多少元。4.请举例,木工机具有哪些?(写出三个即可)。
发布时间:2024年04月23日 17:16
中迅网校
阅读量:153
【案例2】背景资料:
某建筑工程地下2层,地上30层,总建筑面积10000㎡。
工程进行至底板浇筑阶段,为保证好工程质量与造价,总承包单位加强了该工程阶段相关把控。
经过核算,该部分大体积混凝土底板图示浇筑体积9000m³,预算单价500元/m³。损耗率控制在3%。而浇筑后,通过核对混凝土运输单工程量总量是9300m³,平均单价是515元/m³,损耗率在2%。
商品混凝土目标成本与实际成本对比表
经过分析,产量上的差值,主要是浇筑底板混凝土时,需要留设地下室外墙施工缝所致。而后续施工时地下室顶板留有后浇带,位置与地下室底板一致,为加快模板周转,地下室顶板后浇带侧面与底面模板与顶板一起拆除,拆模顺序在模板设计规范中无具体要求。
【问题】
1.该工程的拆模程序上有无错误,正确的拆模顺序还有哪些?
2.列式计算计划成本与实际成本各多少元。两者差值多少元。
3.请用因素分析法分析因为“量、价、率”的原因,实际成本和计划成本各差值是多少元。
4.请举例,木工机具有哪些?(写出三个即可)。
查看答案
参考答案:
1.后浇带附近的水平模板及支撑严禁随其他模板一起拆除,待后浇带浇筑并达到拆模要求后方可拆除。如果模板设计无具体要求时,可按先支的后拆,后支的先拆,先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架进行。
2.计划成本:9000×500×(1+3%)=4635000元;
实际成本:9300×515×(1+2%)=4885290元;
差值:4635000-4885290=250290元。
3.(1)工程量的原因导致成本差值是:9000×500×(1+3%)-9300×500×(1+3%)=-154500元
即:因实际工程量与计划工程量的差值,使得成本增加154500元。
(2)单价的原因导致成本差值是:9300×500×(1+3%)-9300×515×(1+3%)=-143685元
即:因为实际单价与计划单价的差值,使得成本增加143685元。
(3)损耗率的原因导致成本差值是:9300×515×(1+3%)-9300×515×(1+2%)=47895元
即:因为实际损耗率与计划损耗率的差值,导致成本缩减47895元。
4.平刨,圆盘锯,台锯,手动锯,电动钻头,墨斗等。