【案例1】背景资料:某新建工业厂房,基础埋深8m,地上一层,高度8m。地下水埋深2m,主要为裂隙水。施工过程中,发生如下事件:事件一:为防止基坑出现坍塌等现象造成人员伤亡,施工单位委托具备相应资质的检测单位对基坑的支护结构及周围环境实施现场监测。监测过程中发现有坑底漏水现象。事件二:项目部给全体作业人员配备了安全帽,其中一部分使用年限为3年。经巡视现场发现,部分作业人员用安全帽充当坐垫,坐在地上休息,监理工程师要求项目部整改。屋面板上有预留的设备吊装洞口,洞口长1.5m,宽1米,施工单位按要求搭设了安全防护。事件三:施工现场有一台物料提升机,为保证物料提升机的整体稳定,采用了1组2根缆风绳固定;使用之前确保相关的安全装置齐全、灵敏、可靠。【问题】1.指出事件一中的错误之处并改正。基坑周围环境监测包括哪些内容?2.指出事件二中的不妥之处并改正。屋面板上的预留洞口应如何搭设安全防护?3.事件三中缆风绳的做法是否正确,说明理由。物料提升机的安全装置有哪些?(写出任意6项即可)4.基坑施工过程中,出现渗水漏水现象,应如何处理?
发布时间:2024年04月23日 16:18 中迅网校 阅读量:196

【案例1】背景资料:
某新建工业厂房,基础埋深8m,地上一层,高度8m。地下水埋深2m,主要为裂隙水。
施工过程中,发生如下事件:
事件一:为防止基坑出现坍塌等现象造成人员伤亡,施工单位委托具备相应资质的检测单位对基坑的支护结构及周围环境实施现场监测。1.指出事件一中的错误之处并改正。基坑周围环境监测包括哪些内容?
2.指出事件二中的不妥之处并改正。屋面板上的预留洞口应如何搭设安全防护?
3.事件三中缆风绳的做法是否正确,说明理由。物料提升机的安全装置有哪些?(写出任意6项即可)
4.基坑施工过程中,出现渗水漏水现象,应如何处理?