【案例4】背景材料:A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划,并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。在冷水机组和其他设备单机试运行全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。【问题】1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?
发布时间:2024年04月28日 17:03 中迅网校 阅读量:16

【案例4】背景材料:
A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位采购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。
1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?

查看答案

分享到:

上一题:【案例3】背景材料:某安装公司承接一高层建筑外墙亮化(泛光照明)工程。建筑高度为180m,有3个透空段,建筑结构已完工,外幕墙正在施工;建筑泛光照明工程由LED点源灯、LED投光灯、控制模块、配电箱、电缆、线槽和镀锌电线管组成。施工图纸标明:点源灯安装在外幕墙上,投光灯安装在透空段平台上,配电箱和控制模块安装在室内,灯具电缆需穿过幕墙接到点源灯,进入点源灯的电缆采用柔性导管保护。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图、有关规范和幕墙施工进度计划等编制了泛光照明工程施工方案、施工进度计划(表1中细实线)和劳动力计划(表2)。方案中LED点源灯的安装选用吊篮施工,按进度计划租赁4台吊篮。因工程变化,建筑幕墙到4月底才能完工,安装公司调整了LED点源灯和LED投光灯的作业进度计划(表1粗实线)和劳动力计划,作业人员增加到24人,增加2台吊篮作业,同时进行了施工技术和施工安全的交底。施工中质量检查,存在以下问题。问题1:透空段平台上安装LED投光灯接线盒使用室内接线盒,接到灯具的金属柔性导管长度有2m以上,并将金属柔性导管作为投光灯的接地导体。问题2:外幕墙上的点源灯的金属柔性导管穿越外幕墙时没有做防水处理,灯具与金属柔性导管的连接用胶布粘贴,并且个别电缆保护层内的导线有外露现象。经过整改,质量问题得到解决。【问题】1.调整劳动力计划后的4、5、6月分别有多少作业人员? 下一题:【案例5】背景材料:A公司承包了一商场的电气工程,工程内容有变电所、供电干线、室内配线和电气照明。安装公司项目部进场后,依据合同、施工图纸及施工总进度计划,编制了电气工程施工方案。施工方案内容主要包括:施工进度计划、施工准备与资源配置计划、质量安全保证措施。供电干线施工完毕后,项目技术负责人在进行检查时发现部分母线槽安装有问题(如图),要求安装人员返工,由此导致供电干线施工8月10日才结束。随后项目部将变电所及供电干线送电验收调整到8月11日开始,无关工作的时间安排不做调整。配电与照明节能工程安装调试完成后,对系统进行了节能性能检验。【问题】1.供电干线的施工延误是否会影响总工期?计算调整后8月上旬施工人数。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录