工业管道液压试验的要点中,正确的是()。
承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍
埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,并不得低于0.4MPa。
当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备的试验压力进行试验
试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压30min
不锈钢、镍及镍合金钢管道或设备的管道,水中氯离子含量不得超过25ppm
C选项错误,当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于管道试验压力的77%时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。D选项错误,试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏,以压力不降、无渗漏为合格。