3.板式橡胶支座抗剪弹性模量试验方法和步骤。
14)预加水平力()
以0.02~0.03MPa/s的速率连续施加水平
加载至剪应力=1.0MPa,并持荷5min
以连续均匀速度卸载至剪应力为零,并持荷5min
记录初始值,绘制应力-应变图
重复三次
预加水平荷载:以0.002~0.003MPa/s的速率连续施加水平荷载至剪应力τ=1.0MPa,持荷5min,然后连续均匀地卸载至剪应力为0.1MPa,持荷5min,记录初始值,预载3次。