【案例题3】背景资料:某住宅楼工程,建筑面积14000㎡,建筑高度6m,地下一层,地上12层,基础采用土钉墙支护结构,主体为现浇框架-剪力墙结构。施工单位在土钉墙支护结构施工前,编制了专项施工方案,专项施工方案内容如下:土钉墙的坡比为1:0.1,土钉水平间距和竖向间距均为1.5m,土钉墙倾角为25°,成孔注浆型钢筋土钉成孔直径为50mm,土钉钢筋直径为16mm,土钉孔注浆强度为15MPa,喷射混凝土面层厚度60mm,设计强度等级为C20,配置钢筋网和通长的加强钢筋,均采用了HPB300级钢筋,钢筋网用直径8mm,间距200mm,加强钢筋用直径16mm,土钉与加强钢筋采用焊接连接。监理工程师在审查时,发现土钉墙专项施工方案有多处不妥,要求修改。【问题】1.指出土钉墙专项施工方案的不妥之处,并写出正确做法。2.土钉墙施工必须遵循的原则要求是什么?
发布时间:2024年05月14日 16:19 中迅网校 阅读量:140

【案例题3】背景资料:
某住宅楼工程,建筑面积14000㎡,建筑高度6m,地下一层,地上12层,基础采用土钉墙支护结构,主体为现浇框架-剪力墙结构。
