【案例题4】背景资料:某工程基坑支护采用土钉支护,基坑分层开挖后及时封闭临空面,并在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。上一层土钉完成注浆24h后,开挖下层土方。成孔注浆型钢筋土钉采用两次注浆工艺施工:第一次注浆为水泥砂浆,注浆量为钻孔体积的1.1倍,第一次注浆终凝后进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,注浆量为第一次注浆量的20%;注浆压力宜为0.4~0.6MPa。【问题】指出土钉支护施工中的不妥,并分别写出正确做法。
发布时间:2024年05月14日 16:19 中迅网校 阅读量:161

【案例题4】背景资料:
某工程基坑支护采用土钉支护,基坑分层开挖后及时封闭临空面,并在24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。上一题:【案例题3】背景资料:某住宅楼工程,建筑面积14000㎡,建筑高度6m,地下一层,地上12层,基础采用土钉墙支护结构,主体为现浇框架-剪力墙结构。施工单位在土钉墙支护结构施工前,编制了专项施工方案,专项施工方案内容如下:土钉墙的坡比为1:0.1,土钉水平间距和竖向间距均为1.5m,土钉墙倾角为25°,成孔注浆型钢筋土钉成孔直径为50mm,土钉钢筋直径为16mm,土钉孔注浆强度为15MPa,喷射混凝土面层厚度60mm,设计强度等级为C20,配置钢筋网和通长的加强钢筋,均采用了HPB300级钢筋,钢筋网用直径8mm,间距200mm,加强钢筋用直径16mm,土钉与加强钢筋采用焊接连接。监理工程师在审查时,发现土钉墙专项施工方案有多处不妥,要求修改。【问题】1.指出土钉墙专项施工方案的不妥之处,并写出正确做法。2.土钉墙施工必须遵循的原则要求是什么? 下一题:【案例题5】背景资料:基坑开挖前,施工单位委托具有相应资质的第三方对基坑工程进行现场监测,监测单位编制了监测方案,明确了达到变形预警值等情形时立即进行预警。监测方案经建设方、监理方认可后开始实施。【问题】基坑监测管理工作有哪些不妥之处?说明理由。基坑应立即进行预警的情形还有哪些?哪些基坑工程的监测方案应进行专项论证?