【案例题5】背景资料:装配式混凝土构件安装时,预制柱按照边柱、角柱、中柱顺序进行安装。预制梁和叠合梁、板按照先次梁后主梁、先高后低的原则安装。预制构件钢筋采用套筒灌浆连接,灌浆时采用压浆法从上口灌注,从下口流出后及时封堵,灌浆拌和物制备后60分钟内用完。【问题】指出装配式混凝土施工中的不妥之处,并写出正确做法。
查看答案
参考答案:
不妥之处一:按照边柱、角柱、中柱顺序安装。正确做法:应按照角柱、边柱、中柱顺序安装。不妥之处二:按照先次梁后主梁,先高后低原则安装。正确做法:按照先主梁后次梁,先低后高原则安装。不妥之处三:灌浆从上口灌注,从下口流出后及时封堵。正确做法:应从下口灌注,从上口流出后及时封堵。不妥之处四:灌浆拌和物制备后60分钟内用完。正确做法:应30分钟内用完。