【案例题1】背景资料:某企业新建研发中心大楼工程,二层以上为装配式混凝土结构。二层装配式叠合构件安装完毕准备浇筑混凝土时,监理工程师发现该部位没有进行隐蔽验收,下达了整改通知单,指出装配式结构叠合构件的钢筋工程必须按质量合格证明书的牌号、规格、数量、位置以及间距等隐蔽工程的内容分别验收合格后,再进行叠合构件的混凝土浇筑。【问题】监理工程师对施工单位发出的整改通知单是否正确?补充叠合构件钢筋工程需进行隐蔽工程验收的内容。
查看答案