【案例题5】背景资料:某住宅楼工程,场地占地面积约10000㎡,建筑面积约14000㎡,地下2层,地上16层,层高2.8m。在施工现场消防技术方案中,临时施工道路(宽4m)与施工(消防)用水主管沿在建住宅楼环状布置,消火栓设在施工道路两侧,距路中线5m,在建住宅楼外边线距道路中线9m,施工用水管计算中,现场施工用水量(q1+q2+q3+q4)为8.5L/S,管网水流速度1.6m/s,漏水损失10%,消防用水量按最小用水量计算。【问题】1.指出施工消防技术方案的不妥之处,并说明理由。2.施工总用水量是多少?(单位:L/s)
查看答案
参考答案:
1、不妥之处一:消火栓距路边3m。理由:按规定消火栓距路边不宜大于2m。不妥之处二:消火栓距在建住宅4m。理由:按规定消火栓距拟建房屋不应小于5m。2、(1)建筑面积约14000㎡,层高2.8m,该住宅楼体积14000×2.8=39200m³,消防用水量最小20L/s。注:依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011中的5.3.6条。(2)工地面积1h㎡<5h㎡,且q1+q2+q3+q4<q5,净用水量Q=q5=20L/s。(3)漏水损失为10%,施工现场总用水量(耗水量)为Q=20×(1+10%)=22L/s。