【案例题3】背景资料:
在钢筋隐蔽工程验收时,发现局部梁、板主筋位置偏差过大,监理单位要求整改。
装饰装修施工前,施工单位对进场的作业施工人员进行质量教育,确立图纸“三交底”的施工准备工作。
竣工验收后不久,顶棚工程轻钢龙骨石膏板吊顶表面开裂。
【问题】1.写出主筋位置偏差过大的可能原因。
2.图纸“三交底”的施工准备工作包含哪些内容?
3.写出顶棚工程中轻钢龙骨石膏板吊顶表面开裂的可能原因。
查看答案
参考答案:
1、主筋位置偏差过大的原因:
(1)钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装。
(2)钢筋现场翻样时,未合理考虑主筋的相互位置及避让关系。
(3)混凝土浇筑过程中,钢筋被碰撞移位后,在混凝土初凝前,没能及时被校正。
(4)保护层垫块尺寸或安装位置不准确。
2、图纸“三交底”的施工准备工作:
(1)施工主管向施工工长做详细的图纸工艺要求、质量要求交底;
(2)工序开始前工长向班组长做详尽的图纸、施工方法、质量标准交底;
(3)作业开始前班长向班组成员做具体的操作方法、工具使用、质量要求的详细交底。
3、顶棚工程中轻钢龙骨石膏板吊顶表面开裂原因:
(1)吊筋间距过宽或龙骨架与吊筋、墙体四周连接不牢固。
(2)吊顶面积过大或过长,板与板之间未留缝或留缝未错缝。
(3)固定板的螺钉未固定牢固。
(4)转角、造型部位拼缝振动变形。
(5)阴角处、接缝处嵌缝处理不到位。