【案例题4】背景资料:某非地震地区小区共有40栋砖混住宅楼工程,分两期组织流水施工,每期20栋。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏,施工完毕后即发现屋面卷材起鼓,小的数十毫米,大小鼓泡成片串连,大的直径可达300mm以上。【问题】1.试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因。2.本案例中卷材起鼓应如何治理?
查看答案
参考答案:
1、本案例中屋面卷材起鼓原因:在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体;正好本案例中屋面卷材施工正值盛夏,气温相对比较高,当受到太阳照射后,体积膨胀,造成鼓泡。2、本案例中卷材起鼓大小不一,根据鼓泡大小分三种情况进行处理:(1)直径100mm以上的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理,并压上几块砖,几天后再将砖移去即成。(2)直径100~300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层,再用刀将鼓泡按斜十字形割开,放出鼓泡内气体,擦干水,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下;最后,粘贴覆盖好卷材,四边搭接好,并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上的顺序进行。(3)直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,放出鼓泡内气体,擦干水,清除旧胶结料,用喷灯把卷材内部吹干。再用喷灯烘烤旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧胶结料后,依次粘贴好旧卷材,上面铺贴一层新卷材。再依次粘贴旧卷材,上面覆盖铺贴第二层新卷材,周边压实刮平,重做保护层。