关于大体积混凝土规定的说法,正确的是()。
大体积混凝土的浇筑宜在气温较低时进行,但混凝土的入模温度应不低于5℃
宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种
大体积混凝土进行配合比设计及质量评定时,可按28d龄期的抗压强度控制
大体积混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时,其浇筑后的养护时间不宜少于14d
当结构尺寸相对较小或能满足温控要求时,可全断面一次浇筑
A选项,大体积混凝土的浇筑宜在气温较低时进行,但混凝土的入模温度应不低于5℃;热期施工时,宜采取措施降低混凝土的入模温度,且其入模温度不宜高于28℃。B选项,宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种。C选项,大体积混凝土进行配合比设计及质量评定时,可按60d龄期的抗压强度控制。D选项,大体积混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时,其浇筑后的养护时间不宜少于14d,采用其他品种水泥时不宜少于21d。E选项,大体积混凝土可分层、分块浇筑,分层、分块的尺寸宜根据温控设计的要求及浇筑能力合理确定;当结构尺寸相对较小或能满足温控要求时,可全断面一次浇筑。