【案例题1】背景资料:某城市新建一座跨线桥,1号轴~6号轴、9号轴~13号轴为预制吊装小箱梁,每孔预制小箱梁为9片。主桥6号轴~9号轴为现浇后张预应力混凝土箱形梁,设计跨径30m+45m+30m。主桥最大净高5m,箱梁高度1.6m。下部结构为断面1.8m×1.2m墩柱,现浇后张预应力筋混凝土双柱盖梁,重力式桥台。钻孔灌注桩基础,桩径φ1200mm。桩长有25m和35m两种。主要穿越土层由上至下为回填土层(厚2~3m)、黏性土层(厚20m)及底部砂卵石层(厚1~2m)。地下水位距地表5m。桩基施工采用反循环钻机。施工中发生如下事件:事件一:主桥6号轴桩基施工开始时,作业场地经简单平整后开始钻进。钻至地下15m时钻进发生困难,抽升出来的钻渣卵石颗粒较大,成孔后验孔时发现该钻孔垂直度超出允许偏差。事件二:预应力开始张拉时(即σcon=0),新招聘的操作工人开始量测读数,当张拉到达控制应力(σcon)时又量测读数。计算出的差值与理论伸长值之比值为1.08。施工员复核了数据后认为控制应力及伸长量均满足设计要求,可以继续施工,决定进行锚固。事件三:为节约成本,项目部施工员按照以往工程施工经验,在现况路面和原状土上搭设箱梁模板支架。支架搭设完成自检合格后,即准备进行混凝土浇筑。事件四:对于桥台等大体积混凝土项目部采取测温、保温的方法,延长养护时间到28d,保证混凝土表面不出现裂缝。【问题】1.试分析造成钻孔垂直度偏差大的主要原因。2.事件二的做法正确吗?为什么?3.指出事件三的不妥之处并改正。4.本工程预制小箱梁的数量一共多少片。5.补充事件四不完善的地方。
发布时间:2024年05月22日 16:46
中迅网校
阅读量:130
【案例题1】背景资料:
某城市新建一座跨线桥,1号轴~6号轴、9号轴~13号轴为预制吊装小箱梁,每孔预制小箱梁为9片。事件一:主桥6号轴桩基施工开始时,作业场地经简单平整后开始钻进。1.试分析造成钻孔垂直度偏差大的主要原因。
2.事件二的做法正确吗?为什么?
3.指出事件三的不妥之处并改正。
4.本工程预制小箱梁的数量一共多少片。
5.补充事件四不完善的地方。
查看答案
参考答案:
1.造成钻孔垂直度偏差大的主要原因有:
(1)钻机安装不平或钻进中发生地面不均匀沉降,导致钻孔偏斜。
(2)钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大,造成钻孔偏斜。
(3)钻头翼板磨损不一,钻头受力不均,造成钻头偏离方向。
(4)钻进过程中,在软硬土层交界面或倾斜岩面时,钻压过高使钻头受力不均的现象,造成偏离钻进方向。
2.事件二的做法不正确。因为:
(1)预应力筋张拉时应先调整到初应力(σ0),然后开始实测钢绞线的伸长量。
(2)设计无要求时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。实际伸长值与理论伸长值比值为1.08,即达到了8%,应该停止作业,查明原因采取措施后方可继续施工。
(3)张拉施工应由项目技术负责人主持。
(4)张拉作业人员应经培训考核,合格后方可上岗。预应力张拉采用双控,即以应力控制,以伸长值进行校核。预应力张拉应先确定初应力。一般初应力为张拉控制应力(σcon)的10%~15%,伸长值应从初应力时开始量测。
3.(1)模板支架的支搭应编制专项方案报批,进行专家论证,经施工单位技术负责人和总监理工程师签字盖章后实施。(施工单位加盖单位公章、总监理工程师加盖执业印章)
(2)按照以往工程施工经验在原状土上搭设模板支架不妥。应进行地基的承载力验算,必要时要对地基进行加固处理。对现况路面需要办理临时占用道路的相关手续。
(3)模板支架在搭设完成后应进行预压合格。
(4)模板支架在浇筑混凝土前,完成自检合格后应报监理进行验收,验收合格后方可进行下道工序。
现浇箱梁最大跨度为45m,高度5m,梁高1.6m,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,应编制专项方案、进行专家论证。有关模板支架的施工要求还有:应有简便、可行的落架拆模措施,安装支架时应设置预拱度,支架底部应有良好的排水措施,浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施等。
4.本工程预制小箱梁应该有9×5+9×4=81片。
5.大体积混凝土浇筑应选用水化热较低的水泥,以降低水泥水化所产生的热量。充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量。选用合适的缓凝、减水等外加剂。采取分层、分块浇筑混凝土及内部预埋水管、投毛石法降低混凝土内部温度。