建筑电气工程中,母线槽的施工技术要求正确的有()。
-
A
用1kV兆欧表测量每段母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于2MΩ
-
B
室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm
-
C
母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5%,全长最大偏差不宜大于20mm
-
D
照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm
-
E
母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50~60m宜设置伸缩节
查看答案
参考解析:
A选项错误,用1kV兆欧表测量每段母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ;B选项错误,室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm, 室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mmC选项错误,母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;D选项正确,照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm,垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。E选项正确,母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50~60m宜设置伸缩节。