建筑电气工程中,柔性导管敷设的要求有()。
柔性导管的长度在动力工程中不宜大于1.2m
柔性导管的长度在照明工程中不宜大于0.8m
明配柔性导管固定点间距不应大于1m
管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.2m
金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体
可弯曲金属导管及柔性导管敷设要求:(1)AB选项错误,刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。(2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头。(3)D选项错误,明配柔性导管固定点间距不应大于1m,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘的距离应小于0.3m。(4)金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。