【案例题3】背景资料:A建设工程公司,总承包了一座五星级宾馆的建筑安装工程。其中空调工程分包给B专业承包公司,空调工程的主要设备——热泵机组,采用国外进口设备。B公司在空调系统试运转前编制了试运转方案并按程序报批,同时提供了各种产品合格证或复检报告;施工记录和检验合格文件,隐蔽工程记录,各类阀件试验合格记录,热泵组的安装使用说明书及合格资料,润滑油.密封油.控制油系统的清洗合格资料,水管系统的耐压试验合格资料,与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料。单机试运转结束及验收合格后,即组织进行了综合效能试验(负荷试运转)未发现异常。办完验收手续后即投入使用。工程交付一年后,业主发现风管漏风严重。然而工程早已结束,业主不知该找谁处理。【问题】1.单机试运转由谁负责,工作内容有哪些?2.本工程综合效能试验(负荷试运转)应由谁组织?方案由谁编制?3.一年后的风管漏风事件应该怎样解决?
发布时间:2024年05月30日 16:39 中迅网校 阅读量:98

【案例题3】背景资料:
A建设工程公司,总承包了一座五星级宾馆的建筑安装工程。1.单机试运转由谁负责,工作内容有哪些?
2.本工程综合效能试验(负荷试运转)应由谁组织?方案由谁编制?
3.一年后的风管漏风事件应该怎样解决?

查看答案

分享到:

上一题:【案例题2】背景资料:某安装公司分包了一冶炼厂部分机械设备安装,其中包括8台空气压缩机,10台离心式风机,3台50t桥式起重机,3台水泵,10台胶带输机,10台螺旋输机,10台斗式提升机和两台球磨机的安装,其中风机.胶带及螺旋输送机.提升机.球磨机属于连接工艺线上的设备。合同工期6个月。工程进入试运转阶段发生下列事件:事件一:由于工期紧,两台球磨机在完成地脚螺栓灌浆.精找平后即进行单机无负荷试运转,并利用试运转过程对润滑系统进行冲洗。事件二:对上报的单机试运转方案中,业主认为部分设备必须进行带负荷试运行,要求补充。事件三:联动试运转方案业主认为包括的设备不全,也未通过。事件四:无负荷联动试运转和部分未单机试运转的设备一次进行考核。【问题】1.根据事件一的描述,两台球磨机单机无负荷试运转存在哪些问题?并说明理由。2.你认为本案例安装公司所安装的设备中,哪些设备单机无负荷与带负荷可一起试运行?3.本案例安装公司承担的设备安装中,有哪些设备必须参与联动试车?4.事件四中的做法是否妥当?简述理由。 下一题:【案例题4】背景资料:A工程公司以PC形式总承包了一日产5000t/d水泥熟料生产线的建设,合同约定A公司的工程范围是截至无负荷联动试运转结束。土建和安装施工全部结束后,总包单位编制了无负荷单机.联动试运转方案及负荷联动试运转方案,并按规定上报审批。在原料粉磨车间试运行时,一切按照试运转方案中组织指挥系统.运行程序.操作要求.进度安排.资源配置进行。然而因消音设备未开启造成车间外噪声超标;少数调试人员未穿工装随意在运行的设备之间跨越和走动;球磨机运行不到1h,因油压过低被迫中断,运行重新调整后再次启动,运转3h后,又因突然停电险些造成烧坏轴瓦的事故。烧成系统无负荷联动试运行时,由A公司负责组织指挥,建设单位.监理单位.设计单位.供货商参加。因主要设备回转窑已砌好耐火砖,业主认为回转窑已经过单机无负荷试运转,可解除连锁,不参与该系统联动。遭设计单位否定。带负荷试运行时,因方案是A公司编制,监理公司提议建设单位岗位工上岗操作,由A公司负责组织指挥,为此各方产生分歧。最后同意按国家规定办。带负荷试运转进行得比较顺利,生产出了合格产品。【问题】1.联合试运行方案由谁编制、批准。2.根据原料粉磨系统单机无负荷试运转中所发生的事情,补充A公司单机试运转方案编制中所缺失的内容。3.依本案例的实际情况,请你拿出处理回转窑系统联动试运转的最佳方案。4.带负荷试运转的目的是什么?应由哪个单位负责组织协调和指挥?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录