【案例4】背景资料:某水利枢纽工程建设内容包括:大坝、溢洪道、水电站等建筑物,某施工单位负责施工,在工程施工过程中发生如下事件:事件二:水电站深基坑开挖过程中,开挖平均深度约8m。由于开挖边坡较陡,在该工程施工前,施工单位提前做好边坡安全监测工作,及时做好边坡支护施工。同时,施工单位按安全生产的相关规定,并结合本工程的实际情况,编制了深基坑开挖专项施工方案,该方案编制完成后直接报监理单位批准实施。【问题】1.事件二中施工单位编制的基坑开挖专项施工方案的报批过程有无不妥之处?如有请说明理由。
发布时间:2024年11月06日 15:31 中迅网校 阅读量:26

【案例4】背景资料:
某水利枢纽工程建设内容包括:大坝、溢洪道、水电站等建筑物,某施工单位负责施工,在工程施工过程中发生如下事件:
事件二:水电站深基坑开挖过程中,开挖平均深度约8m。由于开挖边坡较陡,在该工程施工前,施工单位提前做好边坡安全监测工作,及时做好边坡支护施工。同时,施工单位按安全生产的相关规定,并结合本工程的实际情况,编制了深基坑开挖专项施工方案,该方案编制完成后直接报监理单位批准实施。
【问题】
1.事件二中施工单位编制的基坑开挖专项施工方案的报批过程有无不妥之处?如有请说明理由。

查看答案

分享到:

上一题:【案例3】背景资料:某泵站枢纽工程由泵站、清污机闸、进水渠、出水渠、公路桥等组成,施工现场地面高程为31.0m~31.4m,泵站底板建基面高程为20.38m,钻探资料表明,地基18.5m~31.4m高程范围内为黏土,12.0m~18.5m高程范围内为中砂,该砂层地下水具有承压性,承压水位为29.5m。承包人在施工降水方案中提出,基坑开挖时需要采取降水措施,降水方案有管井降水和轻型井点降水两个方案。根据施工需要,本工程主要采用泵送混凝土施工,现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂,预制构件厂、油料库等临时设施,其平面布置示意图如下。图中①、②、③、④、⑤为临时设施(混凝土拌合系统、零星材料仓库、预制构件厂、油料库、生活区)代号。【问题】1.根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则,指出示意图代号中①、②、③、④、⑤所对应临时设施的名称。 下一题:【案例5】背景资料:某堤防工程,发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标条件》(2009年版)签订了施工承包合同。合同约定:(1)合同总价1500万,工程预付款为签约合同价的10%;当工程进度款累计达到签约合同价的50%时,从当月开始,在3个月内平均扣回;(2)开工时间为2019年1月1日,工程进度款按月支付;(3)由于设计变更,当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时,其超出工程量清单估算工程量20%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任。经监理机构批准的施工进度计划如下图所示。(每月按30天计)工程开工前,承包人按要求向监理人提交了开工报审表,并做好开工前的准备,工程如期开工。在施工过程中发生了如下事件:事件一:由于突降暴雨导致山体滑坡,机械设备无法按时进入场地,B工作推迟3天开始,D工作推迟8天开始;事件二:H工作为土方填筑,施工中出现设计变更,导致H工作工程量达到工程量清单估算工程量的125%,实际持续时间为50天。事件三:截至2019年3月底,累计完成合同金额为720万元;监理人确认的2019年4月份已实施工程价款为300万元。【问题】1.计算计划总工期,指出关键线路。2.分别指出事件一、事件二对工期的影响。3.分别指出事件一、事件二承包人是否有权提出延长工期,并说明理由。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录