【案例2】背景资料:某住宅工程基坑底标高为-3.5m,场地标高2.4m,地上15层。开挖之前先进行了测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层开挖。根据现场土质和水文情况,采取在三侧放坡,另外一侧采用端桩与横隔板支撑保护坡脚。基坑工程根据总承包合同分包给了相应的专业分包单位,现场编制了专项挖土方案,经过总监理工程师审查通过后现场组织实施。施工现场有一台塔式起重机,由施工单位自行安装,安装前仅对工人进行了简单的技术交底。施工过程中定期对塔式起重机进行检测,确保稳定可靠的运行。项目部根据施工组织设计的要求对现场的文明施工进行管理,定期对文明施工进行检查评定。项目部根据需要编制了临时用电组织设计。规定采用两级漏保,一级漏电保护,分配电箱与开关箱的距离为35米,开关箱与用电设备间的距离为5m。现场采用双排落地式脚手架,编制了施工技术措施。连墙件拉结点距离主节点500mm,连墙件从底层第二步纵向水平杆开始设置,部分连墙件采用直径10mm的钢筋拉结。【问题】1.分包单位安全管理的内容有哪些?2.指出项目部在对塔式起重机的管理过程中的不妥之处,并说明理由。塔式起重机检查评定的保证项目有哪些?3.文明施工检查评定的保证项目有哪些?4.指出临时用电组织设计中的不妥之处,并写出正确做法。