【案例2】背景资料:某住宅工程基坑底标高为-3.5m,场地标高2.4m,地上15层。开挖之前先进行了测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层开挖。根据现场土质和水文情况,采取在三侧放坡,另外一侧采用端桩与横隔板支撑保护坡脚。基坑工程根据总承包合同分包给了相应的专业分包单位,现场编制了专项挖土方案,经过总监理工程师审查通过后现场组织实施。施工现场有一台塔式起重机,由施工单位自行安装,安装前仅对工人进行了简单的技术交底。施工过程中定期对塔式起重机进行检测,确保稳定可靠的运行。项目部根据施工组织设计的要求对现场的文明施工进行管理,定期对文明施工进行检查评定。项目部根据需要编制了临时用电组织设计。规定采用两级漏保,一级漏电保护,分配电箱与开关箱的距离为35米,开关箱与用电设备间的距离为5m。现场采用双排落地式脚手架,编制了施工技术措施。连墙件拉结点距离主节点500mm,连墙件从底层第二步纵向水平杆开始设置,部分连墙件采用直径10mm的钢筋拉结。【问题】1.分包单位安全管理的内容有哪些?2.指出项目部在对塔式起重机的管理过程中的不妥之处,并说明理由。塔式起重机检查评定的保证项目有哪些?3.文明施工检查评定的保证项目有哪些?4.指出临时用电组织设计中的不妥之处,并写出正确做法。
发布时间:2024年11月08日 15:09 中迅网校 阅读量:23

【案例2】背景资料:
某住宅工程基坑底标高为-3.5m,场地标高2.4m,地上15层。1.分包单位安全管理的内容有哪些?
2.指出项目部在对塔式起重机的管理过程中的不妥之处,并说明理由。塔式起重机检查评定的保证项目有哪些?
3.文明施工检查评定的保证项目有哪些?
4.指出临时用电组织设计中的不妥之处,并写出正确做法。

查看答案

分享到:

上一题:【案例1】背景资料:某新建工业厂房,基础埋深8m,地上一层,高度8m。地下水埋深2m,主要为裂隙水。施工过程中,发生如下事件:事件一:为防止基坑出现坍塌等现象造成人员伤亡,施工单位委托具备相应资质的检测单位对基坑的支护结构及周围环境实施现场监测。监测过程中发现有坑底漏水现象。事件二:项目部给全体作业人员配备了安全帽,其中一部分使用年限为3年。经巡视现场发现,部分作业人员用安全帽充当坐垫,坐在地上休息,监理工程师要求项目部整改。屋面板上有预留的设备吊装洞口,洞口长1.5m,宽1米,施工单位按要求搭设了安全防护。事件三:施工现场有一台物料提升机,为保证物料提升机的整体稳定,采用了1组2根缆风绳固定;使用之前确保相关的安全装置齐全、灵敏、可靠。【问题】1.指出事件一中的错误之处并改正。基坑周围环境监测包括哪些内容?2.指出事件二中的不妥之处并改正。屋面板上的预留洞口应如何搭设安全防护?3.事件三中缆风绳的做法是否正确,说明理由。物料提升机的安全装置有哪些?(写出任意6项即可)4.基坑施工过程中,出现渗水漏水现象,应如何处理? 下一题:【案例3】背景资料:某新建工业厂房,项目部在例行安全检查中发现,屋面板上有一处预留洞口( 1.8m*1.2m )未防护 ;二层楼板有一处尺寸为1.5m*2.5m的洞口,其安全防护措施不符合规定;电梯井口仅设置一道防护门。责令现场立即整改。【问题】针对安全检查中发现的问题,分别写出其合适的安全防护措施。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录