【案例1】背景资料:
某住宅楼工程,框架剪力墙结构,地下2层,地上30层。建设单位与施工单位签订了施工总承包合同,工期18个月。
施工期间,现场施工总人数为250人,项目部抽调20人组建了义务消防队,现场堆料场采用碘钨灯照明,各消防箱内配备了15m消防水管。钢筋堆场临时搭设雨棚,需要动火作业,项目经理认为钢筋堆场附近并无明显的危险因素,不需要办理动火审批,直接施工即可。
项目所在地正值雨期,主体结构底板和楼层施工根据设计要求留设后浇带,质量检查人员要求对后浇带钢筋采取保护措施以避免锈蚀。后浇带两侧混凝土养护并保留7d后,施工人员使用原结构相同强度等级的混凝土对后浇带进行填充,施工后采取湿润养护7d。
由于天气影响,工程整体进度缓慢,项目经理决定进行赶工作业,安排相应的工作班组进行夜间施工,为避免对附近居民带来干扰引起不必要的投诉,项目经理部加强对夜间施工的管控,并采取避免扰民的相关措施。
监理工程师在消防工作检查时,发现油漆仓库单个房间面积为25㎡,临时油漆间每50㎡配备一只灭火器,仓库采用碘钨灯进行照明。监理工程师认为不满足现场防火规定,要求施工单位进行改正。
【问题】
1.指出现场消防管理的不妥之处,说明理由。项目经理的做法是否合理?若不合理,写出正确做法。
2.雨期施工时,后浇带处的钢筋应采取何种措施避免锈蚀?
3.指出后浇带填充过程中的不妥之处,并写出正确做法。未答
4.针对夜间施工,项目经理部应采取哪些相应的措施?绿色施工中的“四节”指的是什么?
5.指出施工现场消防布置的不妥之处,并说明理由。
查看答案
参考答案:
1.(1)不妥之处一:项目部抽调20人组建了义务消防队。
理由:义务消防队人数不少于施工总人数的10%,应为25人。
不妥之处二:现场堆料场采用碘钨灯照明。
理由:仓库或者堆料场严禁使用碘钨灯。
不妥之处三:各消防箱内配备了15m消防水管。
理由:消防箱内消防水管长度应≥25m。
(2)不合理。
正确做法:无明显危险因素场所进行用火作业,属于三级动火作业,三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后,方可动火。
2.(1)后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙。
(2)用硬质材料或预制板封口(板缝应密封处理)。
(3)雨后要检查基础底板后浇带,后浇带内的积水及时清理干净,避免钢筋锈蚀。
(4)楼层后浇带可以用硬质材料封盖临时保护。
3.不妥之处一:后浇带两侧混凝土养护并保留7d后。
正确做法:后浇带应在主体结构保留一段时间(若设计无要求,则至少保留14d)后再浇筑。
不妥之处二:施工人员使用原结构相同强度等级的混凝土对后浇带进行填充。
正确做法:填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级。
不妥之处三:施工后采取湿润养护7d。
正确做法:后浇带要保持至少14d的湿润养护。
4.(1)及时办理夜间施工许可证并告知附近社区居民;制定降低噪声的措施;施工现场避免或减少施工过程中的光污染,夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方向集中在施工范围;电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。
(2)“四节”指节材、节水、节能、节地。5.不妥之处一:发现油漆仓库单个房间面积为25㎡;
理由:易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m²。
不妥之处二:临时油漆间每50㎡配备一只灭火器;
理由:临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25㎡配备一只灭火器。
不妥之处三:仓库采用碘钨灯进行照明;
理由:仓库或堆料场严禁使用碘钨灯。