【案例5】背景资料:某机电安装公司承建一工业管道安装工程,工程内容主要包括管道和设备安装。项目部编制的网络图如下。按进度计划施工的过程中,A工作由于技术原因造成返工。进度管理人员通过双代号网络图认为A工作在不影响总工期的前提下,最多返工的允许时间为20天。在即将开始F工作时,施工单位发现建设单位提供的设计图纸存在重大偏差,施工难以继续。于是项目部提出设计变更,导致F工作延误3天,造成施工单位经济损失3万元,施工单位向建设单位提出索赔。施工过程中,施工单位针对工程中所用的新型钢材进行了焊接工艺评定。为了保证评定的质量,施工单位聘请本市焊接方面的劳模到本单位进行试件焊接。试件焊接完成后做了相关检验,给出了合格结论。管道试压前,项目部全面检查了管道系统,发现焊缝已除锈合格并全部涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块精度为2.5级的试验用压力表待用;待试管道与无关系统已用盲板隔开;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下。项目部在上述检查中发现几个问题,要求作业队限时整改。【问题】1.进度管理人员对A工作返工允许时间的计算是否正确?B工作在不影响总工期以及后续工作的情况下,最多可以延误几天?
发布时间:2024年11月18日 14:39 中迅网校 阅读量:26

【案例5】背景资料:
某机电安装公司承建一工业管道安装工程,工程内容主要包括管道和设备安装。1.进度管理人员对A工作返工允许时间的计算是否正确?B工作在不影响总工期以及后续工作的情况下,最多可以延误几天?

查看答案

分享到:

上一题:【案例4】背景资料:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司编制的10/0.4—LN9731型变电所安装工作的网络图、各工作持续时间及可压缩时间如下。A公司将3000m电缆排管分包B公司,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m。A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收,给商务园区供电,A公司的整理变电所工程验收资料,在试运行验收中,有一台变压器运行噪声较大,经有关部门检查分析及A公司提供施工文件证明,不属于安装质量问题,后经变压器厂家调整处理通过验收。【问题】1.计算变电所安装原计划工期,如果每项工作都按表压缩天数,变电所安装最多可以压缩到多少天? 下一题:【案例1】背景资料:某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括脱乙烷塔、丙烷制冷机组、冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部,进行项目策划。策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施有:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量。经采取措施后冲洗合格。在试车时,设备主轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离盲板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。事故报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利并按时完工。【问题】1.针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?2.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?3.建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告?4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录