案例1【背景资料】:某住宅小区工程,地下1层,地上14~23层不等,总建筑面积5.6万㎡。施工总承包企业中标后组建项目部进场施工。项目部依据实用性、安全性和经济性等模板工程设计原则,针对不同的工程结构或构件分别采用了砖胎模、铝合金模板、钢大模板和胶合板模板等模板体系。各类模板体系施工记录图详见图1~图4。开工前,项目部编制了施工组织总设计,监理工程师审核后,指出施工总平面图设计要求有以下不妥之处:(1)危险品仓库远离现场单独设置,距在建工程不小于10m;(2)工作有关联的加工厂适当分散布置;(3)货物装卸时间长的仓库靠近路边;(4)主干道单行循环,兼作消防车道,宽度3.5m。项目部遵循“先准备、后开工”“先地下、后地上”等施工顺序,编制了某单位工程施工进度计划网络图如图5所示。施工中先后发生了如下事件:设计变更增加工作量,使C工作延长2周:当地持续暴雨无法施工,使E工作延长1周;采用新技术,使K工作压缩2周。项目部及时对施工进度计划进行了调整。项目工程师根据《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》制定了塔式起重机安装拆除专项施工方案,主要内容包含工程概况、编制依据、管理及作业人员配备和分工、验收要求、计算书及相关图纸等。编制完成后报送企业技术部门审核。企业技术负责人指出塔式起重机附着仅验算了附墙耳板各部位的强度、附着杆强度和稳定性,要求补充完整后重新报审。【问题】1.分别答出图1~图4代表的模板体系(如图1胶合板模板)。模板工程设计安全性原则的主要内容有哪些?2.写出施工总平面图设计中不妥之处的正确做法。3.一般工程的施工顺序还有哪些?答出图5经各项事件调整后的关键线路和总工期。(关键线路用工作表示如A→B→C)4.危大工程专项施工方案的主要内容还有哪些?塔式起重机附着验算还有哪些内容?
发布时间:2025年01月08日 14:50 中迅网校 阅读量:106

案例1【背景资料】:
某住宅小区工程,地下1层,地上14~23层不等,总建筑面积5.6万㎡。施工总承包企业中标后组建项目部进场施工。项目部依据实用性、安全性和经济性等模板工程设计原则,针对不同的工程结构或构件分别采用了砖胎模、铝合金模板、钢大模板和胶合板模板等模板体系。各类模板体系施工记录图详见图1~图4。

开工前,项目部编制了施工组织总设计,监理工程师审核后,指出施工总平面图设计要求有以下不妥之处:
(1)危险品仓库远离现场单独设置,距在建工程不小于10m;
(2)工作有关联的加工厂适当分散布置;
(3)货物装卸时间长的仓库靠近路边;
(4)主干道单行循环,兼作消防车道,宽度3.5m。
1.分别答出图1~图4代表的模板体系(如图1胶合板模板)。模板工程设计安全性原则的主要内容有哪些?
2.写出施工总平面图设计中不妥之处的正确做法。
3.一般工程的施工顺序还有哪些?答出图5经各项事件调整后的关键线路和总工期。(关键线路用工作表示如A→B→C)
4.危大工程专项施工方案的主要内容还有哪些?塔式起重机附着验算还有哪些内容?

查看答案

分享到:

上一题:应判定为重大事故隐患的情形有()。 下一题:案例2【背景资料】:某新建保障性住房工程,总建筑面积4.8万㎡,由12栋12层住宅楼及地下车库组成。基础采用钢筋混凝土灌注桩基础,地下车库为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。受力钢筋采用直螺纹连接,住宅楼地上3层及以上为装配式钢筋混凝土剪力墙结构。竖向构件钢筋采用套筒灌浆连接。项目部编制了桩基工程专项施工方案,公司审批时认为不妥,要求改正。(1)钢筋笼起吊,吊点设在主筋上,安装时采用变形措施;(2)泥浆循环清孔后,护壁泥浆相对密度已控制在1.15~1.35;(3)地下灌注桩桩顶标高比设计标高高出500~1000mm。地下车库施工中,质检人员对钢筋分项工程进行隐蔽验收,检查内容包括了受力钢筋接头的连接方式、接头设置和箍筋的牌号、规格、数量、位置等。公司对装配式混凝土结构施工进行了专项检查,发现了以下不妥之处:(1)预制构件在吊装过程中,要求吊索与构件水平夹角不宜大于60度;(2)连接钢筋与套简中心线存在严重偏差影响构件安装时,会同结构构件生产单位共同制定专项处理方案;(3)钢筋套筒灌浆作业采用压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出30s后封堵。总监理工程师组织施工单位、设计单位相关人员对各分部工程进行验收,明确建筑节能分部工程质量验收合格规定包括:①分项工程验收应全部合格;②质量控制资料应完整等。【问题】1.写出桩基工程专项施工方案不妥之处的正确做法。2.钢筋分项工程受力钢筋接头和箍筋隐蔽工程检查验收内容有哪些?3.写出装配式混凝土结构施工不妥之处的正确做法。4.需要设计单位参加验收的分部工程有哪些?节能分部工程质量验收合格规定还有哪些?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录