干式变压器安装后,紧固件及防松零件抽检的最小比例是()。
发布时间:2025年01月09日 09:28
中迅网校
阅读量:88
干式变压器安装后,紧固件及防松零件抽检的最小比例是()。
A
0.05
B
0.1
C
0.5
D
1
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
干式变压器安装位置应正确牢固,附件齐全。
紧固件及防松零件齐全,紧固件及防松零件抽查5%。故选A。
分享到:
上一题:下列降低施工成本的措施中,属于组织措施的是()。
下一题:板厚为1.0mm镀锌钢板风管与角钢法兰连接时,采用的是()。
相关试题
更多...
【案例题1】某市财政拨款建设一综合性三甲医院,其中通风空调工程采用电子方式公开招标。外省施工单位在电子招标投标交易平台注册登记,但下载招标文件时,被告知外省施工单位需提前报名、审核通过后方可参与投标。最终该施工单位中标,签订了施工承包合同,采用固定总价合同,签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定:工程的主要设备由建设单位限定品牌,施工单位组织采购,预付款20%;工程价款结算总额的3%作为质量保修金。500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后,按不考虑产品节能认证等情况,施工单位抽取了一定数量的风机盘管机组进行了节能复验,复验的性能参数包括机组的供冷量、供热量和水阻力等。排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减振垫,设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过程中,发现排烟风机的上述做法不合格,要求施工单位整改。工程竣工结算时,经审核预付款已经全部抵扣完成,设计变更增加费用80万元,暂列金额无其它使用。【问题】:1.要求外省施工单位需提前审核通过后方可参与投标是否合理?说明理由。2.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪些性能参数?复验数量最少选取多少台?3.指出图1屋顶排烟风机安装的不合格项,应怎么纠正?4.计算本工程质量保修金的金额,本工程进度价款的结算方式可以有哪几种方式?
已有1413人浏览
关于起重卸扣的使用要求,正确的有()。
已有545人浏览
管道工程施工测量的准备工作包括()。
已有243人浏览
汽轮机与发电机的联轴器装配定位时,关于控制安装偏差的说法,错误的是()。
已有226人浏览
用于量值传递的A类工作计量器具是()。
已有884人浏览
下列沟通协调的内容中,属于外部沟通协调的是()。
已有590人浏览
某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面,工程的主要设备、材料有光伏板(1.5×1m,18.5kg,30V,8A,255W),直流汇流箱,并网型光伏逆变器,交流配电柜、升压变压器(0.4/10kV),电缆,专用接插件等。因光伏板安装在仓库屋面,仓库建筑的防雷类别应提高一个等级,建筑屋面增加避雷带(见下图),光伏板用金属支架固定,并接地可靠,20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路。用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案,并在施工前进行了技术和安全交底。在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件:事件一:采购的镀锌扁钢进场后未经验收,立即搬运至仓库屋面,进行避雷带施工,被监理工程师叫停,后经检查验收达到合格要求,避雷带施工后,仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。事件二:在光伏板安装互连后,用2芯电缆接到直流汇流箱时,某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作,造成触电事故,后经事故检查分析,项目部有技术和安全交底记录,并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。光伏发电工程竣工验收合格后,项目部及时整理施工记录等技术资料,将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。问题:1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑?3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?
已有902人浏览
过盈配合件的装配采用()。
已有429人浏览
案例1【背景资料】:安装公司承接了某大学图书馆的消防安装工程,内容包括:消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、高压细水雾灭火系统和火灾自动报警安装。该图书馆共三层,总建筑面积为4200m²,高14m,其中一、二层为阅览室,采用自动喷水灭火系统;三层为藏书室,采用高压细水雾灭火系统。工程开工前,项目部完成了施工组织设计及施工方案编制等技术准备工作,并由方案编制人员向施工人员进行了技术交底。交底时使用了大量的细部节点图(如图1所示)。并对消防水泵接合器组装进行交底。工程开工后,监理单位在审查点型烟感火灾探测器进场报验资料时,发现缺少3C认证证书,经补充后通过验收。工程完工后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行了消防工程验收,涉及消防的各分部分项工程验收合格,并在验收合格之日起5个工作日内向消防设计审核部门办理了消防验收备案。【问题】1.施工方案交底应包括哪些内容?2.图中1、2号件的名称是?水流是流向A还是B?3.点型烟感火灾探测器的进场报验资料还应有哪些?4.建设单位向消防主管部门办理验收备案的做法是否合规?为什么?
已有133人浏览
进行合网分析时,价格分析的重点内容包括同价格,计价方法和()。
已有266人浏览
热门资讯
· 二建证书什么条件下被锁,应该怎么解除,应该注意哪些?(住建厅答复)
· 2025二级建造师执业资格考试「报名时间」