下列关于曳引式电梯土建交接验收要求,正确的有()。
-
A
厅门预留孔必须设有高度不小于1000mm的安全保护围封
-
B
-
C
电梯主电源开关应能切断电梯正常使用情况下的最大电流
-
D
机房电源中性线和接地线应分开,接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
-
E
查看答案
参考解析:
曳引式电梯土建交接验收:
(1)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),采用左右开启方式,不能上下开启,应有足够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,机房通向井道的预留孔设置临时盖板。
(2)电梯主电源开关应能切断电梯正常使用情况下的最大电流。对有机房电梯,开关应能从机房入口处方便接近;对无机房电梯,该开关应设置在井道外方便接近的地方。机房电源中性线和接地线应分开,接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。
(3)机房内应设有固定电气照明,在机房入口处应设有一个照明电源控制开关。电梯井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50Lx,井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏灯,中间灯间距不超过7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。