下列关于工业管道泄漏性试验的实施要点,正确的有()。
查看答案
参考解析:
管道泄漏性试验:
(1)输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
(2)泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
(3)泄漏性试验压力为设计压力。
(4)泄漏性试验可结合试车一并进行。
(5)泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或采用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点应无泄漏。
(6)经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。
(7)当设计文件和有关标准规定以卤素、氮气、氨气或其他方法进行泄漏性试验时,则应执行相应的规定。
(8)泄漏性试验合格后,应及时缓慢泄压,填写试验记录。