案例1【背景资料】:
某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程。工程内容包括镀锌钢板风管、防排烟系统、空调水系统安装等。为保证工程按质按期完工,该公司施工前编制了施工组织设计、施工方案、施工进度计划,并且进行了质量控制策划,确定了关键工序,明确了质量控制点及控制方法,考虑了影响工程质量的各种因素,采用了先进的施工技术和管理方法。并于施工前对施工质量管理策划依据施工组织设计、专项施工方案、施工工艺等资料进行了口头、书面及培训等形式的交底。交底后,进行工程施工。
施工过程当中,水系统阀门安装前,进行了外观检查,并按照相关规定进行了壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格。在闭式管路系统的最高处设置了排气阀,最低点设置了排水阀;冷凝水管道安装完成后进行了相关试验。
通风与空调系统安装完成后,由施工单位负责、监理单位监督进行通风与空调竣工验收的系统调试,系统调试前编制了调试方案,并报送专业监理工程师审核批准,而后进行了设备单机试运行及调试、系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试,并且根据通风与空调节能验收要求,对材料和设备进行了复试。
【问题】
1.在进行质量控制策划时,需考虑哪些影响工程质量的因素?
2.简述施工质量控制策划交底的内容。
3.通风与空调系统非设计满负荷条件下,通风系统连续试运行时间有什么要求?联合试运行及调试内容包括什么?
4.通风空调工程的绝热材料进场施工前,要对哪些节能性能进行复验?如何检验?
分享到: