案例2【背景资料】:A机电安装施工单位承接某化工厂机电安装项目。主要包含设备安装,管道敷设,塔器吊装,压力容器等工程。由于前期土建单位和其他施工单位在现场已经开始施工,现场布置比较混乱,施工场地狭窄。现场六组塔器平均高度15米,单段重量为15t,塔器主体和附件采用桅杆起重机吊装安装,在空中吊装安装塔器附件。考虑到吊装高度比较高,现场危险性大,施工单位编制了专项施工方案。专项施工方案经过审核后组织实施。施工过程中发生如下事件:事件一:在进行设备安装时,现场施工人员对设备安装中的重要螺栓连接件,未采取规定的紧固方法,而是采用普通扳手进行了紧固,监理工程师认为螺栓连接的预紧力无法满足要求,要求施工单位重新紧固。事件二:施工单位在设置桅杆时起重部分要求如下:直立单桅杆顶部缆风绳设置4根;缆风绳与地面的夹角宜为60°;吊装过程中派遣专人应对桅杆结构的直线度进行监测。考虑吊装重量很大采用活动式地锚;某根桅杆长度为35m直线度总偏差不应超过30mm;采用倾斜桅杆吊装设备时,桅杆倾斜度为20°。事件三:施工单位考虑本工程工作量大,各种作业交叉配合,存在诸多危险因素。施工方案编制完成后,对本工程的重点部位详细交底,保证工程顺利完工。【问题】1.塔器吊装方案如何编制和审批?2.事件一中,有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法有哪些?3.事件二中施工单位的要求有哪些错误之处?4.施工方案交底内容有哪些?
发布时间:2025年03月11日 16:06 中迅网校 阅读量:39

案例2【背景资料】:
A机电安装施工单位承接某化工厂机电安装项目。施工过程中发生如下事件:
事件一:在进行设备安装时,现场施工人员对设备安装中的重要螺栓连接件,未采取规定的紧固方法,而是采用普通扳手进行了紧固,监理工程师认为螺栓连接的预紧力无法满足要求,要求施工单位重新紧固。
1.塔器吊装方案如何编制和审批?
2.事件一中,有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法有哪些?
3.事件二中施工单位的要求有哪些错误之处?
4.施工方案交底内容有哪些?

查看答案

分享到:

上一题:案例1【背景资料】:某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程。工程内容包括镀锌钢板风管、防排烟系统、空调水系统安装等。为保证工程按质按期完工,该公司施工前编制了施工组织设计、施工方案、施工进度计划,并且进行了质量控制策划,确定了关键工序,明确了质量控制点及控制方法,考虑了影响工程质量的各种因素,采用了先进的施工技术和管理方法。并于施工前对施工质量管理策划依据施工组织设计、专项施工方案、施工工艺等资料进行了口头、书面及培训等形式的交底。交底后,进行工程施工。施工过程当中,水系统阀门安装前,进行了外观检查,并按照相关规定进行了壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格。在闭式管路系统的最高处设置了排气阀,最低点设置了排水阀;冷凝水管道安装完成后进行了相关试验。通风与空调系统安装完成后,由施工单位负责、监理单位监督进行通风与空调竣工验收的系统调试,系统调试前编制了调试方案,并报送专业监理工程师审核批准,而后进行了设备单机试运行及调试、系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试,并且根据通风与空调节能验收要求,对材料和设备进行了复试。【问题】1.在进行质量控制策划时,需考虑哪些影响工程质量的因素?2.简述施工质量控制策划交底的内容。3.通风与空调系统非设计满负荷条件下,通风系统连续试运行时间有什么要求?联合试运行及调试内容包括什么?4.通风空调工程的绝热材料进场施工前,要对哪些节能性能进行复验?如何检验? 下一题:案例3【背景资料】:某建设单位新建一建筑面积为8000m²的商场,对其中的消防工程公开招标,招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于3月1日发出招标文件,定于3月19日开标。投标单位收到招标文件后,其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理,提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后,3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。3月19日,招标人在专家库中随机抽取了3个技术、经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会,准备按计划组织开标。被招标监督机构制止,并指出其招标过程中的错误,招标人修正错误后进行了开标。经详细评审,由于B单位资格过硬、报价合理、施工方案考虑周详,最终中标。B单位项目部进场后,编制了施工组织设计,经施工单位内部和监理单位审批通过,并进行了交底。在施工中,B公司项目部科学地布置施工现场,合理安排施工人员,加快施工进度,使工程按合同完成。B单位在完成了消防工程的全部内容后,请检测单位进行检测并取得了合格资料。建设单位向住房和城乡建设主管部门申请了消防验收备案。【问题】1.招标过程中专业资格审查的主要内容有哪些?2.指出招标人在招标过程中的错误之处并写出正确做法。3.施工组织设计的编制应符合什么原则?施工组织设计交底的内容包括哪些?4.建设单位申请消防验收备案的时间以及需要提交哪些资料?