采用锚桩横梁反力法进行桩轴向抗压静载荷试验,当 4 根锚桩与试验桩的距离不一致时,应选择()计算锚桩受力是否满足要求。
查看答案
参考解析:
锚桩横梁反力法是港口工程桩静载荷试验最常用的一种方法,该装置由主梁、边梁、千斤顶、锚桩、拉杆及其附件组成,千斤顶加荷时的反力由主梁传到边梁,再通过拉杆和连接件传到锚桩,使锚桩承受上拔力。通常情况下采用四根锚桩作反力桩,四根锚桩呈正方形或矩形,以试验桩为中心对称布置。锚桩和反力梁所提供的反力应大于预估最大试桩荷载的1.3~1.5倍,反力梁还应满足变形要求。锚与试验之间的中心距离不应小于4倍桩径,并不应小于2m。四锚桩法受力明确,荷载对称,试验安全,特别适用于水上工程有条件时应尽量采用该反力装置。我国目前最大锚桩横梁反力装置的加载能力已达到50000kN 以上。在某些情况下,如果四根锚桩的抗拔力不能满足试验桩预估最大试验荷载要求,例如锚桩受拉钢筋不足或抗拔摩阻力不够时,也可以采用6根甚至更多的锚桩,但必须考虑各锚桩是否均匀受力。当遇到各锚桩与试验桩之间的距离不完全一致时,应计算距离最近一根锚桩的受力及相应连接构件是否满足要求。如果采用混凝土灌注桩作锚桩,钢筋笼应通长配置;如果用分节预制的混凝土预制桩作锚桩,应对接头的抗拉强度进行验算,必要时应加强接头部位的抗拉强度。试桩过程中应对锚桩上拔量进行监测。对有抗裂要求的锚,还应在试验前进行抗裂验算。