案例3【背景资料】:某火力发电厂建设工程总投资额50000万元。公开招标阶段,共有A、B、C、D、E五家承包商拟参与投标。经资格预审,E公司因是民营企业而被取消投标资格。E公司提出抗议,但未被采纳。评标委员会由8人组成,全部由建设单位的领导和一名工程技术人员组成。评标答疑过程中,C公司讲到一台主要设备吊装方案时,拟采用两台50t汽车起重机抬吊,设备最重件净重80t,C公司计算出的计算载荷是96.8t,若均匀分配,正好与两台吊车最佳站位时的额定满负荷相等,遭到评委的质疑。该工程最终由D公司中标。在锅炉受热面安装时,由于锅炉受热面炉前水冷壁上段4片管排到货延期,导致炉前水冷壁安装进度滞后。为此项目部及时调整锅炉受热面的组合安装顺序,修改完善锅炉受热面安装施工方案,并紧急协调15名施工人员支援锅炉受热面的组合安装工作,对施工人员重新进行分工,明确施工任务和责任,保证了锅炉受热面按期完成。【问题】1.请列出计算式,分析判断评委对C公司吊装方案的质疑是否合理?
发布时间:2025年11月26日 15:08 中迅网校 阅读量:35
案例3【背景资料】:
某火力发电厂建设工程总投资额50000万元。
1.请列出计算式,分析判断评委对C公司吊装方案的质疑是否合理?
查看答案

分享到:

上一题:案例2【背景资料】:安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量12t/h,锅炉出口蒸汽压力1.0Mpa,蒸汽温度195℃。蒸汽主管采用Φ219×6mm无缝钢管,安装高度H+3.2m,管道采用70mm厚岩棉保温,蒸汽主管全部采用氩弧焊焊接。项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划。在材料送达施工现场时,施工人员按规定对设备、材料的数量质量等进行了验收。安装公司进场后,编制了施工组织设计和施工方案。在对蒸汽管道支、吊架安装(见下图)设计交底时,监理工程师要求修改滑动支架高度、吊架的吊点安装位置。锅炉受热面采用横卧式组合,进行吊装时构件发生了失稳。施工单位及时进行了处理,没有产生严重后果。蒸汽管道安装完毕后,技术人员编制了相应的吹扫方案。方案中提到:在管道系统压力试验及保温前,用流速20m/s的大流量蒸汽,采取一次吹扫多根的方法进行吹扫。方案被项目经理否定,要求修改。【问题】1.锅炉受热面失稳的主要原因是什么?可以采取哪些预防措施? 下一题:案例4【背景资料】:某安装公司中标某焦化项目钢结构厂房安装工程。工程内容包括厂房钢结构制作安装和厂房内设备框架制作安装,其中钢结构的制作委托加工厂加工,现场只进行钢结构的安装。构件之间的连接方式为先用大六角头螺栓紧固后再进行焊接。施工工期为45d。安装公司进场后编制了工程的施工组织设计、各项施工及检验方案。主要吊装、运输机械计划:一台200t汽车起重机,一台450t履带起重机,一辆17m板车。钢结构吊装方案中,钢立柱采用200t吊车辅助直立后450t履带起重机单机就位的吊装工艺,钢梁采用单主吊直接就位法。钢构件的吊装采用钢丝绳吊索捆绑构件后挂入吊车吊钩的吊装方法,在钢丝绳捆绑处采取保护措施以免构件受损。经计算最重构件吊装时吊索的安全系数为4.8。方案在监理工程师审核后被退回,原因是钢丝绳安全系数不符合要求。钢结构安装方案中按一个螺栓、一个螺母和一个垫圈配套制定了高强度螺栓采购计划。钢结构施工质量的验收按程序进行。【问题】1.本工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是什么?超危大工程安全专项方案在实施前有什么管理要求?2.监理工程师退回钢结构安装方案的做法是否正确?说明理由。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录