案例3【背景资料】:某建设单位新建超高层传媒大厦,根据地方行政管理要求,对生活给水泵房工程进行招标,要求投标单位按招标工程量清单项目进行报价。某建设工程公司依据该招标文件、施工方案及自身实力,对分部分项工程项目清单的人工费单价、材料费单价、机械费单价和综合税费单价进行了测算汇总,见下表,措施项目全费用按8万元计入。建设工程公司成功中标该专业分包工程。建设工程公司项目部进场后,编制了专业施工方案,并经报审批准后开始现场施工。施工过程中,不锈钢生活水箱的安装如下图所示,监理工程师对水箱的底座和溢流水管的安装提出了整改意见,整改合格后,项目部对水箱进行了检测试验,并交付使用。【问题】1.请指出图中不锈钢生活水箱安装存在的质量问题和采取的整改措施。2.不锈钢生活水箱交付使用前应进行哪些检测试验?
发布时间:2025年11月26日 15:19 中迅网校 阅读量:49

案例3【背景资料】:
某建设单位新建超高层传媒大厦,根据地方行政管理要求,对生活给水泵房工程进行招标,要求投标单位按招标工程量清单项目进行报价。1.请指出图中不锈钢生活水箱安装存在的质量问题和采取的整改措施。
2.不锈钢生活水箱交付使用前应进行哪些检测试验?

查看答案

分享到:

上一题:案例2【背景资料】:某安装公司总承包一大楼机电设备安装工程,包括给排水工程、供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程。合同采用固定总价合同,签约合同价5000万元(含暂列金额200万元),预付款20%,工程总造价的3%作为质量保修金。项目部为了控制成本,非常重视材料的采购、验收、保管和领发的管理。材料采购方面从量和价两个方面控制,材料使用方面,采用限额领料控制现场施工耗料;材料进场验收工作严格按质量验收规范和计量检测规定进行;材料库房设置专人管理,建立了台账,并根据材料的物理化学性能进行了科学的分类,并设置了物资合格区、待验区、不合格区。在给排水工程中,生活饮用水水箱安装示意图如下,监理工程师认为其存在不妥之处。排水管道安装完成后,施工单位对建筑内500根排水管进行了通球试验,结果有2根未通过,施工人员认为合格率为99.6%,符合要求。【问题】1.指出生活饮用水水箱的安装问题。关于排水管道通球试验,施工人员的看法是否正确?说明理由。 下一题:案例4【背景资料】:某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试水压试验系统示意图如图16.2—1所示,其中水压试验压力未在设计中注明。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至安装公司,2022年12月体育馆管理员反映部分散热器温度偏低,建设单位通知安装公司进行检修,安装公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道进行了疏通和清理,并更换了部分散热器。【问题】1.本工程供暖管道的试验方法是什么?2.安装公司施工过程中存在哪些质量问题可能导致部分散热器温度偏低?说明理由。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录