电梯整机验收:(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。三相电源应有断相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障。(2)限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。(3)限速器上的轿厢(或对重)下行标志必须与轿厢(或对重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。限速器绳张紧开关、液压缓冲器复位开关等必须动作可靠。限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机立即制动。(4)上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢(或对重)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器安全压缩时,保持动作状态。上、下极限开关是限位开关不动作后的第二层保护,一旦动作将切断主电源,需要复位才能重启。其位置在井道顶层和底层,一般安装在导轨端,动作距离为50~100mm。(5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。(6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,当一个层门或轿门非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行。(7)曳引式电梯的曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行,分别停层3次以上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下行时,切断电动机与制动器供电,电梯必须可靠制动。当对重完全压在缓冲器上,且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时,空载轿厢严禁向上提升。(8)电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。