案例4【背景资料】:
某建设单位新建超高层传媒大厦项目,地下停车库施工过程中,自动喷水灭火系统的直立型喷洒头运至施工现场,经验收后,A单位立即与消防水管道进行了连接安装,直立型喷洒头的安装如下图所示,经监理工程师质量检查,该施工被叫停并整改。施工过程中,建设单位由于运营需求,提出该大厦低区办公层须提前进行消防验收,并入驻办公。

【问题】
1.请说明地下停车库自动喷水灭火系统施工被监理工程师要求整改的原因。
2.建设单位要求低区办公层提前进行消防验收的要求可执行吗?应具备哪些条件?
查看答案
参考答案:
1.监理工程师要求整改的原因:(1)喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后方可进行,进场即与管道连接安装是错误的。(2)图中地下停车库直立型喷头溅水盘距顶板350mm错误,应为75~150mm。(5分)