案例2【背景资料】:某市政道路更新工程,需新建 D1650 雨水管和 D1000 污水管各一根,长度均为 580m。两根管道同沟槽明挖施工,管道槽底标高相差 500mm。地层为杂填土、黏质粉土,淤泥质黏土,地下水丰富。沟槽围护采用钢板桩+钢支撑,槽底下方土体进行压密注浆加固,沟槽断面图见图 2-1。
沟槽监测等级为三级,建设单位委托具有相应资质的第三方对“应测”项目开启施工监测,项目部编制了沟槽专项施工方案,采取分段施工,每段沟槽施工工艺流程为:施打钢板桩→A→坑内疏干降水→土方开挖(深度范用 0m~2m)→B→土方开挖(深度范围 2m~6m) →浇筑垫层。
施工过程中发生如下事件:
事件一:为方便土方开挖,项目部经与设计协商并报监理批准后,将坑底 500mm 厚台阶全部挖除,采用 C15 混凝土回填,见图 2-2,完工后,项目部就该部位施工增加的费用向建设单位提出索赔。
事件二:钢支撑下方土体采用机械直接开挖到槽底,行为不妥,要求整改。
【问题】
1.给出第三方施工监测的项目。
2.给出沟槽施工工艺流程中工序 A、B 的名称。
3.沟槽专项施工方案是否需要组织专家论证?说明理由。
4.事件一中项目部向建设单位提出的索赔是否成立?说明理由。
5.事件二中给出槽底土方开挖的正确做法。
分享到: