机电工程
GIS密度继电器与设备本体管路系统隔离的目的()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:530
GIS密度继电器与设备本体管路系统隔离的目的()。
A
便于现场校验
B
提高检测精度
C
防止仪表爆裂
D
提高仪表强度
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
GIS密度继电器和压力表应有产品合格证和检验报告。密度继电器应满足与设备本体管路系统隔离,以便于对密度继电器进行现场校验。故选A。
分享到:
上一题:工业管道试验中,压力试验数值()。
下一题:自动化仪表工程中,补偿导线不能采用的敷设方式()。
相关试题
更多...
关于低合金钢结构的制作要求正确的是()。
已有571人浏览
【教材相关知识点已更改】卧式容器安装水平度的测量基准是()。
已有2539人浏览
工程测量的核心是()。
已有1722人浏览
当不允许在钢结构上做接地线焊接时,一般采用()做接地线跨接。
已有1384人浏览
封闭母线找正固定的紧后工序是()。
已有1530人浏览
电动机按工作原理可分为()。【教材相关知识点已删除】
已有1390人浏览
某安装公司中标一机床厂的钢结构厂房制作安装及机电安装工程,在编制质量预控措施时,安装公司重点抓住工序质量控制,除设置质量控制点外,还认真地进行工序分析,即严格按照第一步书面分析、第二步试验核实、第三步制定标准的三个步骤,并分别采用各自的分析控制方法,从而有效地控制了工程施工质量。安装公司在钢结构厂房安装时,由于搭建脚手架的地基下沉,发生脚手架倒塌事故,造成2人死亡,5人重伤,直接经济损失800万元。经相关部门调查确认,安装公司主要负责人未能依法履行安全生产管理职责导致本次事故发生,并按国家现行的安全事故等级划分规定,对安装公司及其主要负责人进行了处罚。在设备螺纹连接件装配时,施工班组遇到有预紧力规定要求的紧固螺纹联接,经技术交底和反复实践,施工人员熟练掌握各种紧固方法的操作技能,圆满完成了所有螺纹连接的紧固工作。在项目施工成本控制中,安装公司采用了“施工成本偏差控制”法。实施过程中,计划成本是9285万元,预算成本是9290万元,实际成本是9230万元,施工成本控制取得了较好的效果。【问题】:1.工序分析的三个步骤中,分别采用的是哪种分析方法?2.本工程安全事故属于哪个等级?对安装公司及其主要负责人应进行怎样的处罚?3.有预紧力规定要求的螺纹联接常用的紧固方法有哪几种?4.列式计算本工程施工成本的实际偏差。并简述项目成本控制的常用方法还有哪些?
已有2586人浏览
绝缘油放人油浸电气设备前,绝缘油应进行试验的项目有()。
已有1702人浏览
A施工单位于2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目,合同约定保修期为一年。工程内容包括:给水排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中:办公楼实验中心采用一组(5台)模块式水冷机组作为冷热源,计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源;空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐,A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀;实验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工;大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。2011年4月,由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收;项目于2011年5月通过整体验收。2012年7月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,3~5层计算机中心机房不制冷,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用。问题:1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?2.简述建筑智能化系统竣工验收顺序。3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由。4.平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?
已有2496人浏览
A安装公司承包了一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调、给排水、建筑电气和消防工程等。A公司签订合同后,经业主同意,将消防工程分包给B公司,在开工前,A公司组织有关工程技术管理人员,依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料,对相关人员进行项目总体交底。A公司项目部进场后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板、角钢等。施工后,风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求。但防火阀安装和风管穿墙(如图)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。【问题】1.开工前,需要对哪些相关人员进行项目总体交底?2.项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?3.本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式?4.图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法。
已有2729人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录