案例4【背景资料】:A公司承建某建筑机电安装工程,A公司进场后,针对该工程编制应急预案,并对现场工作人员进行应急预案培训:(1)应急的内容和应急方式,明确各自任务和防护措施;(2)应急内容和实施程序变更的处理流程;(3)紧急事故的报警方法和报警程序。A公司将临时用电工程分包给B公司,B公司编制了临时用电施工方案,临时用电采用三级配电TN-S接零保护系统。为了充分利用项目现有电缆,临时用电总配电框进线电缆采用了一根4芯电缆(YJFE-4×70)加一根单芯电缆(YJFE1×25),总配电柜内母线采用TMY-50×5硬铜母线,连接采用螺栓搭接。临时用电施工方案经编制交底后,B公司组织了施工,A公司检查临时用电工程后指出:(1)单芯电缆,用于PE导体不满足现行规范;(2)总配电柜内母线搭接面钻孔位置及孔径大小和数量符合规定,但搭接面长度30mm和M6搭接螺栓不满足现行规范,A公司要求B公司返工,B公司返工后,向监理申请竣工被监理拒绝。【问题】1.A公司编制的应急预案培训还应包含哪些内容?A公司应该多长时间组织一次应急预案演练?2.总配电柜进线电缆的绝缘层和护套层分别是什么材料?PE导线的最小截面积是多少?3.总配电柜母线搭接的合格长度是多少?搭接螺栓应采取什么规格?螺孔间中心距离误差最小为多少?4.B公司直接向监理公司申请竣工检验是否妥当?临时用电工程竣工验收的组织程序。
查看答案
参考答案:
1.(1)使应急救援人员熟悉安全防护用品的正确使用和维护;使员工懂得在紧急情况发生后有效的逃生方法。(2)每年至少1次。2.(1)辐照交联聚乙烯绝缘,聚烯烃护套。(2)35mm²。3.(1)合格长度是母线的宽度,即50mm。(2)M8。(3)±0.5mm。4.不妥当。临时用电工程完工经自行检验合格后,应事先通知总承包方A公司组织预验收,认可后再由A公司报请建设单位或监理单位组织检查验收。