案例2【背景资料】:某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积15000m²,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。施工前,安装公司项目部依据项目质量策划、施工组织设计等进行了相应的施工技术交底。安装公司项目部将工程技术文件报审表、施工组织设计及施工方案、危险性较大的分部分项工程施工方案、技术交底记录等施工技术文件提交给监理单位进行审核,监理单位发现安装单位项目部提交的施工技术文件不完整,要求其补充完整。安装公司项目部管道组安排在装饰工程施工完成后,进行管道试压。在喷淋管道安装完试压时,发现一个楼层管道卡箍爆裂,导致石膏板吊顶等一部分装饰材料损坏。商场中厅100kg装饰灯具的悬吊装置按250kg做了过载试验,并记录为合格;将不同回导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。【问题】问题1:项目部进行施工技术交底的依据还有哪些?问题2:项目部还需补充哪些施工技术文件?问题3:安装公司在装饰工程施工完成后进行喷淋管道试压的做法是否合理?说明理由。问题4:指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
查看答案
参考答案:
问题1:依据还有:专项施工方案、工程设计文件、施工工艺、及质量标准。问题2:还需补充:图纸会审记录、设计交底记录、设计变更通知单、工程洽商记录、技术核定单。问题3:①不合理。②理由:管道试压应在装饰工程施工前完成。问题4:①错误:项目部按250kg做了过载试验,并记录为合格错误。正确做法:质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。②错误:将不同回路导线穿在同一管内错误。正确做法:不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。