案例2【背景资料】:某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积15000m²,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。施工前,安装公司项目部依据项目质量策划、施工组织设计等进行了相应的施工技术交底。安装公司项目部将工程技术文件报审表、施工组织设计及施工方案、危险性较大的分部分项工程施工方案、技术交底记录等施工技术文件提交给监理单位进行审核,监理单位发现安装单位项目部提交的施工技术文件不完整,要求其补充完整。安装公司项目部管道组安排在装饰工程施工完成后,进行管道试压。在喷淋管道安装完试压时,发现一个楼层管道卡箍爆裂,导致石膏板吊顶等一部分装饰材料损坏。商场中厅100kg装饰灯具的悬吊装置按250kg做了过载试验,并记录为合格;将不同回导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。【问题】问题1:项目部进行施工技术交底的依据还有哪些?问题2:项目部还需补充哪些施工技术文件?问题3:安装公司在装饰工程施工完成后进行喷淋管道试压的做法是否合理?说明理由。问题4:指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:12
案例2【背景资料】:
某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积15000m²,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。
问题1:项目部进行施工技术交底的依据还有哪些?
问题2:项目部还需补充哪些施工技术文件?
问题3:安装公司在装饰工程施工完成后进行喷淋管道试压的做法是否合理?说明理由。
问题4:指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
查看答案

分享到:

上一题:案例1【背景资料】:某医院项目,总承包单位将通风空调工程分包给某安装单位,分包工程内容有通风系统、空调水系统和冷热(媒)设备。空调设备包括7台风冷式热泵机组、9台水泵、123台吸顶式新风空调机组、1237台风机盘管42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的动力供电系统由总承包单位自行施工。通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的通风系统、空调水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管、新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整,以及进行其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运行,并通过竣工验收。医院营业后,到了冬季,安装单位及时进行回访,对通风空调工程做季节性测试调整。发现个别病房风口的新风量只有150m/h(设计要求是200m²/h),经复查是调试人员的数据计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有个别病房的风机盘管排水不畅、噪声超标,达到45dB(设计要求是40dB),经检查排水不畅与安装质量有关,现场有问题的风机盘管安装情况如图16-2所示,风机盘管噪声超标经检查是设备产品质量不达标。经过安装单位的整改维修和风机盘管生产厂家调换设备,风机盘管的质量问题得以解决。【问题】问题1:通风系统调试后,分包单位还有哪几项调试内容?问题2:医院营业后,安装单位的回访属于哪种回访方式?回访由哪些人员参加?问题3:通风空调工程在冬季测试时查出的问题属于什么性质的质量问题?应如何处理?问题4:图16-2中风机盘管的安装存在哪些质量问题?应如何整改? 下一题:案例3【背景资料】:某安装公司签订了20MW并网光伏发电项目的施工总承包合同,主要工作内容:光伏厂区发电设备及线路(包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35kV电缆集电线路)安装工程、35kV架空线路安装工程、开关站安装工程(包括一次设备,母线和二次设备)等。安装公司项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案等,方案中的绿色施工评价时,绿色施工每个阶段按相应的要素进行评价。专项施工方案实施前,进行方案交底;实施中进行现场监督。光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求采用机械开挖电缆沟。电缆敷设前,根据要求进行了电气试验,随后进行电缆敷设。室外直埋电缆敷设隐蔽前,监理工程师进行例行检查。重点检查了直线段每隔50~100m处等关键点,在检查时发现现场诸多问题(见下图),要求施工单位限期整改。【问题】问题1:绿色施工评价要素有哪些?问题2:专项施工方案实施前,如何进行方案交底?问题3:图中的检查点中有哪些不符合要求之处?说明理由。问题4:35kV直埋电缆应做哪些电气试验?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录