案例4【背景资料】:
某个变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,并获得批准,实施的进度计划如图所示。
在施工中发生了以下事件:
事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;
事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;
事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;
事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。
220KV油浸式变压器安装完毕后,电气试验人员按照交接试验标准规定,进行了变压器绕组连同套管直流电阻测量、额定电压下的冲击合闸试验,监理检查认为变压器电气试验项目不够,应补充试验。
变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。施工单位认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。
【问题】
问题1:该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?
问题2:如何处理上述各项事件的索赔要求?施工单位能获得多少工期和费用补偿?
问题3:按照电气设备交接试验标准的规定,220KV变压器的电气试验项目还包括哪些?
问题4:变压器高、低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。
分享到: