施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:13
施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。
A
综合应急预案
B
专项应急预案
C
专项施工方案
D
现场处置方案
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
本题考查的是施工安全应急预案。生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。
分享到:
上一题:下列不属于项目人工成本控制原则的是()。
下一题:关于卷扬机安装使用的说法,正确的有()。
相关试题
更多...
案例3【背景资料】:某安装公司承建—高层商务楼的机电工程建设项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层,地下3层,工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试;照明配电箱及照明灯具安装;母线安装,主干电缆敷设;进口监控设备、出入口识读设备的验收安装;热水供暖管道的安装;空调机组和风管的安装、风管系统的漏风量测试;电梯安装;冷水机组、水泵、冷却塔和空调水主管的安装。安装公司在购买监控设备、出入口识读设备时,考虑了产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。安装公司安装配电箱和灯具及热水供暖管道的施工图如下图:金属热水供暖管道顶点工作压力为0.1MPa,安装公司安装完成热水供暖管道后,对其进行了水压试验,水压试验压力为0.2MPa。监理工程师认为水压试验压力不符合规范要求,要求安装公司进行整改。安装公司在进行检验批验收时,验收的项目包括:室内供暖管道水压试验、风管系统的漏风量测试、电梯试运行、灯具装饰面整平、卫生器具给水配件安装。经检验主控项目全部验收合格。【问题】问题1:安装公司在购买监控设备、出入口识读设备时,还应考虑的因素有哪些?问题2:进口监控设备、出入口识读设备采购时要提供哪些文件?问题3:施工图中存在什么问题?请写出正确做法。问题4:热水供暖管道的水压试验压力应为多少?
已有19人浏览
下列计量器具中无需进行强制检定的是()。
已有12人浏览
案例4【背景资料】:某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用.电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施由建筑上柱公司实施,验收合格。安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按期开工,电梯施工进度计划见表3。电梯安装采用流水搭接平行施工,电梯安装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。【问题】问题1:电梯安装前,项目部在书面告知时应提交哪些材料?问题2:厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?问题3:消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工期比合同工期提前了多少天?问题4:电梯运行实验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?
已有21人浏览
案例4【背景资料】:某个变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,并获得批准,实施的进度计划如图所示。在施工中发生了以下事件:事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。220KV油浸式变压器安装完毕后,电气试验人员按照交接试验标准规定,进行了变压器绕组连同套管直流电阻测量、额定电压下的冲击合闸试验,监理检查认为变压器电气试验项目不够,应补充试验。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。施工单位认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。【问题】问题1:该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?问题2:如何处理上述各项事件的索赔要求?施工单位能获得多少工期和费用补偿?问题3:按照电气设备交接试验标准的规定,220KV变压器的电气试验项目还包括哪些?问题4:变压器高、低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。
已有19人浏览
钢结构安装的一般程序中,钢柱安装完毕之后,下一步应进行()。
已有13人浏览
泵的主要性能参数不包括的是()。
已有14人浏览
下列关于电梯井道照明说法错误的是()。
已有12人浏览
当低压内缸就位找正、()完成后,低压转子吊入汽缸中并定位后,再进行通流间隙调整。
已有16人浏览
下列用途中的计量器具,可划分为A类的有()。
已有15人浏览
室内排水系统的分项工程不包括()。
已有14人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录