在电力电缆交接试验中,关于橡塑电缆交流耐压试验及交叉互联试验的要求,正确的有( )。
橡塑电缆应优先采用20~300Hz交流耐压试验
对于18/30kV及以下的橡塑电缆,交流耐压试验时间为15min或60min
交叉互联系统对地绝缘的直流耐压试验时,应将护层过电压保护器断开
互联箱试验中,刀闸(或连接片)的接触电阻不应大于20μΩ
根据第十六章第六节“电力电缆”的检测方法及评价,橡塑电缆“应优先采用20~300Hz交流耐压试验”(A正确);对于“18/30kV及以下”额定电压,试验时间为“15或60”min(B正确)。交叉互联系统对地绝缘的直流耐压试验时,“应将护层过电压保护器断开”(C正确)。互联箱试验中,“接触电阻不应大于20μΩ”(D正确)。
分享到: