气体绝缘金属封闭开关设备(GIS设备)在水利水电工程中应用广泛。关于GIS设备的主要检测参数及结果评价,下列说法正确的有( )。
密封试验应在断路器充气24h以后,且应在开关操动试验后进行
对各气室密封部位进行检测,以24h的漏气量换算,每个气室年漏气率不应大于1%
有电弧分解的隔室,SF6气体含水量应小于150μL/L
导电回路电阻测试结果不应超过产品技术条件规定值的1.5倍
A选项正确,密封试验应在断路器充气24h以后,且应在开关操动试验后进行。B选项正确,以24h的漏气量换算,每个气室年漏气率不应大于1%,750kV电压等级的不应大于0.5%。C选项正确,有电弧分解的隔室,气体含水量应小于150μL/L。D选项错误,导电回路电阻测试结果不应超过产品技术条件规定值的1.2倍,而不是1.5倍。
分享到: