钢结构涂装工程中,防腐涂料的涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计要求,当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜应满足()。
总厚度室内应为125μm
总厚度室外可为125μm
每遍厚度允许偏差为±5μm
每遍厚度允许偏差为-5μm
总厚度室外应为150μm
原文是防腐涂料涂装主控项目:涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。