建筑电气工程中,母线槽的安装连接要求有()。
配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5‰
照明母线槽水平偏差全长不应大于10㎜
照明母线槽垂直偏差全长不应大于10㎜
母线应与外壳同心,允许偏差应为±5㎜
母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节
18版教材164-165。3.母线槽安装连接要求(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm。垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50~60m宜设置伸缩节。所以答案A.C.D正确。
分享到: