A公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给B公司。
为了提高施工效率,A公司采用BIM四维(4D)模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。
在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付A公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。
图2末端试水装置安装示意图
【问题】:
1.A公司采用BIM四维(4D)模拟施工的主要作用有哪些?
2.末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质量问题?末端试水装置漏装哪个管件?
3.B公司还有哪些调试工作未完成?
4.联动试验除A公司外,还有哪些单位参加?
分享到: