某城市基础设施升级改造项目为市郊的热电站二期2×330WM凝汽机组向城区集中供热及配套管网,工艺流程如下图所示。业主通过招标与A公司签订施工总承包合同,工期为12个月。公用管网敷设采用闭式双管制,以电站热计量表井为界,一级高温水供热管网为16㎞,二级供热管网为9㎞,沿线新建6座隔压换热站,隔压站出口与原城市一级管网连接。针对公用管网施工,A公司以质量和安全为重点进行控制策划,制定危险性较大的分部分项工程清单及安全技术措施,确定主要方案的施工技术方法包括:管道预制、保温及外护管工厂化生产;现场施焊采取氩弧焊打底,自动焊填充,手工焊盖面;直埋保温管道无补偿电预热安装;管网穿越干渠暗挖施工,穿越河流架空施工,穿越干道管施工;管道清洗采用密闭循环水力冲洗方式等。其中,施工装备全位置自动焊机和大容量电加热装置是A公司与厂家联合研发的新设备。项目实施过程中,发生了下列情况:现场用电申请已办理,但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网负荷,为不影响工程进度,A公司自行决定租用大功率柴油发电机组,解决电网负荷不足问题,被供电部门制止。330MW机组轴系对轮中心初找正后,为缩短机组安装工期,钳工班组提出通过提高调整精度等级,在基础二次灌浆前的工序阶段,一次性对轮中心进行复查和找正,被A公司否定。公用管网焊接过程中,发现部分焊工的焊缝不稳定,经无损检测结果分析,主要缺陷是气孔数量超标。A公司排除焊工操作和焊接设备影响因素后,及时采取针对性的质量预控措施。问题:1.针对公用管网施工,A公司应编制哪些需要组织专家论证的安全专项方案?2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术?3.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题?指出A公司使用自备电源的正确做法。4.针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正?5.针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施?
发布时间:2020年05月13日 15:53 中迅网校 阅读量:528

项目实施过程中,发生了下列情况:
现场用电申请已办理,但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网负荷,为不影响工程进度,A公司自行决定租用大功率柴油发电机组,解决电网负荷不足问题,被供电部门制止。
1.针对公用管网施工,A公司应编制哪些需要组织专家论证的安全专项方案?
2.公用管网工程采用了建筑十项新技术中哪些子项新技术?
3.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题?指出A公司使用自备电源的正确做法。
4.针对330MW机组轴系调整,钳工班组还应在哪些工序阶段多次对轮中心进行复查和找正?
5.针对气孔数量超标缺陷,A公司在管道焊接过程中应采取哪些质量预控措施?

查看答案

分享到:

上一题:A公司承包一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期为150d,位于北方某草原,光伏板金属支架采用工厂制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4kV三相交流电,通过变电站升至35kV,用架空线路与电网连接。A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划(见下表)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某2项施工内容的工作时间安排不合理,不符合安全技术措施要求,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工(环境保护)要点。A公司因施工资源等因素的制约,将35kV变电站和35kV架空线路分包给B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35kV变电站的安装调试工作,C公司在9月10日前完成了导线的架设连接(见下图的架空线路),在开始35kV架空导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,导线架设连接返工后检查符合规范要求。光伏发电工程、35kV变电站和35kV架空线路在9月30日前系统发送验收合格,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。问题:1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?2.项目部应如何调整施工进度计划中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触电事故?3.说明架空导线在测试时被叫停的原因,写出导线连接的合格要求。4.C公司在9月20日前应完成35kV架空线路的哪些测试内容?5.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。 下一题:下列塑料中,不属于热塑性塑料的是()。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录