某新建住宅工程,建筑面积22000㎡,地下1层,地上16层,框架-剪力墙结构,抗震设防烈度7度。施工单位项目部在施工前,由项目技术负责人组织编写了项目质量计划书,报请施工单位质量管理部门审批后实施。质量计划要求项目部施工过程中建立包括使用机具和设备管理记录,图纸、设计变更收发记录,检查和整改复查记录,质量管理文件及其他记录等质量管理记录制度。240mm厚灰砂砖填充墙与主体结构连接施工的要求有:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600,伸入墙内500mm;填充墙与结构梁下最后3皮砖空隙部位,在墙体砌筑7d后,釆取两边对称斜砌填实;化学植筋连接筋φ6做拉拔试验时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5.0kN,持荷时间2min,期间各检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。
层面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材,铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层不得相互垂直等要求,采用热粘法施工。项目部在对卫生间装修工程电气分部工程进行专项检查时发现,施工人员将卫生间内安装的金属管道、浴缸、沐浴器、暖气片等导体与等电位端子进行了连接,局部等电位联接排与各连接点使用截面积2.5mm2黄色标单根铜芯导线进行串联连接。对此,监理工程师提出了整改要求。
【问题】:
1.指出项目质量计划书编、审、批和确认手续的不妥之处。质量计划应用中,施工单位应建立的质量管理记录还有哪些?
2.指出填充墙与主体结构连接施工要求中的不妥之处。并写出正确做法。
3.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些?屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些?
4.改正卫生间等电位连接中的错误做法。
查看答案
参考答案:
1.(1)不妥之一:由项目技术员责人组织编写项目质量计划书。
正确做法:项目质量计划书应由项目经理组织编写。
不妥之二:报请施工单位质量管理部门审批后实施。
正确做法:应报企业相关管理部门批准并得到发包方和监理方认可后实施。
(2)质量管理记录还应有:施工日记和专项施工记录;交底记录;上岗培训记录和岗位资格证明。
2.不妥之一:填充墙与柱连接钢筋为2φ6@600,伸入墙内500m。
正确做法:柱边应设置间距不大于500的2φ6钢筋,抗震设防烈度7度,应在砌体内锚固长度不小于1000mm。
不妥之二:填充墙与结构梁下最后空隙部位,在墙体砌筑7d后,采取两边对称斜砌填实。
正确做法:填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完14d后砌筑,并由中间开始向两边斜砌。
不妥之三:化学植筋连接筋φ6做拉拔试时,将轴向受拉非破坏承载力检验值设为5.0KN,持荷时间2min,期间管检测结果符合相关要求,即判定该试样合格。
正确做法:填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。
锚固钢筋拉拔试验,将轴向受拉非破坏承载力检验值应为6.0KN,持荷时间2min抽检钢筋在检验值作用下应基材无裂缝、钢筋无滑移宏观裂损现象;持荷2min期间值降低不大于5%。
3.(1)铺贴方法还有:冷粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。
(2)铺贴顺序和方向要求还有:①卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向。
4.(1)截面积2.5mm2错误,截面积不应小于4mm2;(2)黄色标错误,应采用黄绿色标;(3)单根铜芯导线错误,应采用多股铜芯导线;(4)进行串联连接错误,应不得进行串联。