构筑物水池满水试验,池内水位注至设计水位24h后,开始测读水位测针的初读数。水位观测的正确做法是()。
-
A
测读水位末读数与初读数的时间间隔应不小于24h。水位测针读数精度应达到0.01mm
-
B
测读水位末读数与初读数的时间间隔可以根据现场情况而定。水位测针读数精度应达到0.1mm
-
C
测读水位末读数与初读数的时间间隔应不小于48h。水位测针读数精度应达到0.1mm
-
D
测读水位末读数与初读数的时间间隔应不小于24h。水位测针的读数精度应达到0.1mm
查看答案
参考解析:
.水位观测(1)利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。(2)注水至设计水深进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达0.lmm。(3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。(4)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。(5)测定时间必须连续。测定的渗水量符合标准时,需连续测定两次以上;测定渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少时,可继续延长观测。延长观测的时间应
在渗水量符合标准时