洁净空调风管系统其中洁净度等级N1至N5的按()系统的风管制作要求。
无压
低压
中压
高压
9版教材P143页1、风管制作的技术要点(1)洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求。因此D为正确选项
分享到: