A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给水排水和建筑电气工程的施工。合同约定:空调设备由业主采购,其他设备、材料由A安装公司采购。高层建筑的一次结构已完工;二次结构和装饰工程由B建筑公司承包施工,变配电室由当地供电所的电力公司承包施工。A安装公司项目部在8月1日进场后,依据B建筑公司的施工进度、空调设备的到场时间及供电所的送电时间等资料,编制了通风空调、给水排水和建筑电气工程的施工进度计划(见下表),该施工进度计划在送审时,被总工程师否定,经项目部修改后通过审批。在工程施工中,曾经发生了两个施工质量问题:问题一:因空调设备没有按合同约定送达施工现场,耽误了风管的施工进度。为了赶进度,室内主风管安装连接后,没有检测风管的严密性就开始风管的保温作业,被监理叫停,后经检验合格才交付下道工序。问题二:在灯具通电调试时,发现个别灯具外壳带电,经检查是螺口灯头的接线错误,同事还发现嵌入式吸顶灯(重3.5kg)用螺钉固定在石膏板吊顶上,整改后通过验收。A安装公司项目部与B建筑公司、电力公司配合协调,进行系统联动调试、调整,共同对建筑装饰、通风空调、给水排水和建筑电气工程进行竣工验收,使工程按合同要求完工。问题:1.说明施工进度计划被总工程师否定的原因?变配电室最迟应在哪天完成送电?2.问题一中,应检验风管哪些部位的严密性?3.问题二中,灯具的安装质量应如何整改?4.A安装公司项目部与B建筑公司协调与配合的主要内容有哪些?
发布时间:2020年05月24日 16:47 中迅网校 阅读量:658

检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录