关于城镇供热直埋保温接头的说法,错误的是()。
一级管网现场安装的85%的接头应进行气密性检验
接头的保温和密封应在接头焊口检验合格后方可进行
预警线断路、短路检测应在接头安装完毕后进行
外观检查是质量验收的主控项目
9版教材P349页《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ282004第5.5.12条、第5.5.13条和第5.5.14条对直埋保温管接头的保温和密封规定如下:(8)接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格。故答案选A